matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikBodediagramm-Regelstrecke
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Bodediagramm-Regelstrecke
Bodediagramm-Regelstrecke < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Bodediagramm-Regelstrecke: "Idee"
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:09 So 10.03.2013
Autor: blackylk

Aufgabe
Eine Regelstrecke wird durch das Bodediagramm nach Bild 1 beschrieben.
Berechnen Sie Übertragugnsfunktion [mm] G_s(s) [/mm] dieser Regelstrecke.

Ich komme ohne Probleme auf die Übertragungsfunktion Gs(s) und weiß auch das meine Lösung richtig ist. Nur komme ich nicht auf den Verstärkungsfaktor von 100.

[Dateianhang nicht öffentlich]

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: dB Definition
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 09:33 So 10.03.2013
Autor: Infinit

Hallo blackylk,
der Faktor 100 entspräche ja einem P-Glied mit konstanter Verstärkung. Das gilt natürlich auch für kleine Frequenzen und hier geht Deine Amplitudenverstärkung gegen 40 dB. Für das P-Glied gilt als Amplitudengang:
[mm] 40 dB = 20 \cdot \log(K) [/mm]
Das nach K aufgelöst gibt den Faktor 100.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:07 So 10.03.2013
Autor: blackylk

Wenn ich nach K auflöse, dann kommt bei mir etwas mit 7,39 raus für K.

Bezug
                        
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:26 So 10.03.2013
Autor: chrisno

Es gibt den Zehner-Logarithmus (log) und den natürlichen (ln). Nimm den richtigen.

Bezug
                                
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:45 So 10.03.2013
Autor: Infinit

dB-Werte beziehen sich auf den 10er-Logarithmus, Neper-Werte auf den natürlichen Logarithmus (jedoch kaum gebräuchlich).
VG,
Infinit


Bezug
                                
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:43 So 10.03.2013
Autor: blackylk

"der Faktor 100 entspräche ja einem P-Glied mit konstanter Verstärkung. Das gilt natürlich auch für kleine Frequenzen und hier geht Deine Amplitudenverstärkung gegen 40 dB. Für das P-Glied gilt als Amplitudengang:
$ 40 dB = 20 [mm] \cdot \log(K) [/mm] $"

Ich habe hier noch unzählige Bode Diagramme. Manche haben einen Verstärkungsfaktor manche nicht. Woher weiß ich den, ab welcher Amplitudenverstärkung ich welches Glied ich nehmen muss?

Bezug
                                        
Bezug
Bodediagramm-Regelstrecke: Konstante Verstärkung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:48 So 10.03.2013
Autor: Infinit

Hallo,
natürlich kann es vorkommen, dass der Verstärkungsfaktor 1 ist, dann bist Du eben bei 0 dB, ansonsten wird hier immer ein bestimmter Faktor auftreten, denn Du als P-Glied, das frequenzunabhängig ist, deuten kannst.
Viele Grüße,
Infinit