matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikDrehstromtrafo
Foren für weitere Studienfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Astronomie • Medizin • Elektrotechnik • Maschinenbau • Bauingenieurwesen • Jura • Psychologie • Geowissenschaften
Forum "Elektrotechnik" - Drehstromtrafo
Drehstromtrafo < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehstromtrafo: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:19 Mo 29.09.2008
Autor: christian87

Aufgabe
Ein Industriebetrieb wird über einen Drehstromtransformator der Schaltgruppe Dy5 mit
[mm] S_{N1} [/mm] = 250 KVA aus dem 10 kV-Mittelspannungsnetz versorgt. Die Sekundärspannung beträgt im
Leerlauf [mm] U_{20} [/mm] = 410 V. Der Transformator kann vereinfacht durch ein einphasiges Längs-
Ersatzschaltbild mit [mm] Z_{k1} [/mm] = j0,06 [mm] \Omega [/mm] (Stern-Ersatzschaltung) beschrieben werden. Die primäre
Leiterspannung [mm] U_{12} [/mm] soll in die reelle Achse gelegt werden.

a) Berechnen Sie zunächst die Stern-Ersatz-Impedanz [mm] Z_{V} [/mm] eines symmetrischen Verbrauchers
mit den Bemessungsdaten [mm] U_{N} [/mm] = 400 V, [mm] S_{N} [/mm] = 120 kVA, cos [mm] \phi [/mm] N = 0,8 induktiv!

Hi,

Ich kann doch die Impedanz unabhängig von dem Trafo berechnen, wenn ich die Nenndaten gegeben habe oder?

Also mein Vorgehen:

[mm] S_{N}= \wurzel{3}*U*I [/mm]

I = [mm] \bruch{120000VA}{ \wurzel{3}*400V} [/mm]

= [mm] \bruch{S}{ \wurzel{3} *U}=173A [/mm]

Das ist doch schon viel zu groß. Bevor ich jetzt weiter mache wollte ich fragen was ich falsch mache.

Aber so hätte ich weiter gemacht:

Ich würde den Strom in einem Strang berechnen und dann über Realteil und Imaginärteil meine Impedanzen bestimmen. Aber irgendwas ist schon an den 173A falsch.



        
Bezug
Drehstromtrafo: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:33 Mo 29.09.2008
Autor: christian87

Hat sich erledigt. Kann ich den Artikel löschen?

Bezug
                
Bezug
Drehstromtrafo: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:55 Mo 29.09.2008
Autor: christian87

Ich habe doch noch eine Frage zu der Aufgabe:

Es wird nun auch das Übersetzungsverhältnis ü verlangt.

Das Ergebnis laut Lsg. lautet [mm] ü=\bruch{10kv}{410V} [/mm]
Ich dachte das gilt nur für ideale Transformatoren oder ist das allgemein gültig?

Bezug
                        
Bezug
Drehstromtrafo: Spannungsverhältnis
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:10 Di 30.09.2008
Autor: Infinit

Hallo christian87,
das Übersetzungsverhältnis ist für die Leerlaufspannungen definiert und das sind nunmal die Werte, die in der Aufgabe genannt werden. Mehr steckt da nicht dahinter.
Viele Grüße,
Infinit