matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenElektrotechnikDrehstromverbraucher
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Elektrotechnik" - Drehstromverbraucher
Drehstromverbraucher < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehstromverbraucher: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:31 Fr 27.01.2012
Autor: RWBK

Aufgabe
Ein Drehstromverbraucher in Sternschaltung wird von einem Drehstromnetz mit Ull=400V versorgt. Die Schaltung nimmt eine Gesmatleistung von 690W auf.
a) Berechnen Sie die Leiterströme I1,I2,I3
b) Wie groß ist der Strom im Nullleiter?
c) Wie groß ist die Gesamtleistungsaufnahme der Schaltung nach Unterbrechnung der Leitung L3?
d) Wie groß ist der Strom im Nullleiter nach Unterbrechung der Leitung L3? (Begründe)

Hallo und schönen guten abend,

hier einmal mein Lösungansatz:

a)Pges=3*Pstr
Pstr=230W

[mm] Ull=\wurzel{3}*Ustr [/mm]

[mm] Ustr=\bruch{Ull}{\wurzel{3}}=\bruch{400V}{\wurzel{3}}=230,94V [/mm]

Pstr=Ustr*Istr
Istr=1A

[mm] I1=1A*e^{j0°} [/mm]
[mm] I2=1A*e^{-j120°} [/mm]
[mm] I3=1A*e^{-j240°} [/mm]
Stimmt das schon mal soweit?

b) Im Neutralleiter fließt kein Strom da eine symmetrische Belastung vorliegt.  Ok so?

c)
[mm] P_{o.L3}= Pges*\bruch{2}{3} [/mm]
[mm] =690W*\bruch{2}{3} [/mm]
=450W

d)  Da eine unsymmetrische Belastung vorliegt und der Neutralleiter die unsymmetrie ausgleicht fließt im Neutralleiter ein Strom von [mm] I3=1A*e^{-j240°}. [/mm] Richtig?

Mfg
RWBK

        
Bezug
Drehstromverbraucher: Okay
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:36 Sa 28.01.2012
Autor: Infinit

Hallo RWBK,
das sieht soweit gut aus, ich kann keinen Fehler entdecken.
Viele Grüße,
Infinit