Hochpass 2.Ordnung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 16:09 Di 11.03.2008 | Autor: | Soonic |
Aufgabe | Ein Sinusförmige Signal mit der Frequenz f=154Hz soll um 40 dB gedämpft werden. Dazu werden zwei identische Hochpässe rückwirkungsfrei zusammengeschaltet. Welche Grenzfrequenz muss er einzelne Hochpass haben? |
Wenn ich doch zwei Hochpasse 1. Ordnung hintereinander schalte, habe ich doch bereits 2*20 dB Dämpfung. Oder?
Dann existiert eine Dämpfung von 40 dB/Dekade.
Nur wie komme ich jetzt an die Grenzfrequenz?
Ich könnte jetzt die Übertragungsfunktion mittels Spannungsteiler aufstelle, aber das bringt mich ja nicht ans Ziel, weil mir die Werte er Bauelemente fehlen.
Vielen Dank im Vorraus
soonic
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 16:17 Di 11.03.2008 | Autor: | Soonic |
Oder muss ich den Betrag der Übertragungsfunktion bilden, und es kürzen sich die ganzen R's und C's heraus, weil R1=R2=R und C1=C2=C und Omega=w/wg=wRC. Über diesen Weg
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 18:20 Di 11.03.2008 | Autor: | Infinit |
Hallo soonic,
Bei der Serienschaltung multiplizieren sich die Übertragungsfunktionen, da kürzt sich nichts raus, im Gegenteil.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 16:20 Do 13.03.2008 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|