Kompensation < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 20:02 Mi 12.01.2011 | Autor: | Ice-Man |
Aufgabe | Es sind mehrere Lampen mit Vorschaltdrosseln an ein 230 V Netz angeschlossen.
Scheinleistung=9KVA
Wirkleistung=-4,5KW
Durch Kompensation soll [mm] cos\phi=0,9 [/mm] erreicht werden.
Welche kapazitive Blindleistung ist erforderlich, und wie groß ist die Scheinleistung bei Kompensation? |
Hallo,
ich hatte gerechnet.
[mm] P=S*cos(\phi)
[/mm]
S=-5000VA
[mm] Q=S*sin(\phi)
[/mm]
Q=-2179 var
Ich glaube nicht, das das so einfach ist, oder?
Vielen Dank
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:10 Mi 12.01.2011 | Autor: | GvC |
Nein, so einfach ist das nicht. Denn im kompensierten Fall ist die Scheinleistung deutlich geringer.
Übrigens: An den Lampen gibt es keine negative Wirkleistung, es gibt noch nicht mal eine negative Blindleistung (sie pendelt doch sowieso zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her. Blindleistung wird immer als positiver Wert angegeben, gegebenenfalls mit dem Zusatz "ind." (induktiv) oder "kap." (kapazitiv).
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 20:19 Mi 12.01.2011 | Autor: | Ice-Man |
Also muss ich das über das "Zeigerdiagramm mit den Winkelbeziehungen berechnen" ?
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 20:29 Mi 12.01.2011 | Autor: | GvC |
> Also muss ich das über das "Zeigerdiagramm mit den
> Winkelbeziehungen berechnen" ?
>
Was meinst Du damit? Du kannst doch auch einfach nur rechnen:
S = [mm] P/cos\varphi
[/mm]
Q = [mm] Ssin\varphi
[/mm]
---> Q [mm] =P*tan\varphi
[/mm]
Dabei ist für [mm] \varphi [/mm] natürlich der "neue" Winkel einzusetzen [mm] \varphi [/mm] = arccos0,9
Die Differenz zur ursprünglichen Blindleistung ist die "erforderliche kapazitive Blindleistung".
>
>
>
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:30 Mi 12.01.2011 | Autor: | Ice-Man |
Das meint ich mit "Zeigerdiagramm"
Und dann mit Winkelbeziehungen.
[Dateianhang nicht öffentlich]
Ist meine Beschriftung fehlerfrei?
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:44 Mi 12.01.2011 | Autor: | GvC |
Die Pfeile müssen aber gerade andersrum gerichtet sein: induktive Blindleistung nach oben, kapazitive nach unten.
|
|
|
|