matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenRegelungstechnikPID Regler
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Regelungstechnik" - PID Regler
PID Regler < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

PID Regler: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:57 So 19.02.2012
Autor: pampam

Moin,

Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt. [http://www.techniker-forum.de/steuerungs-und-regelungstechnik-sps-78/i-regler-wo-ist-t-74238.html]

Zur Ausgangssituation: Ich habe einen PID Regler, in diesen Regler geht ein Sprung (e=1,5 V) rein. Kp, Ki und Kd sind gegeben. Wo kann ich jetzt die Zeit t bzw. Delta t ablesen, um Yi zu berechnen.

Yd und Yp zu berechnen kriege ich hin, da es sich um einen Sprung handelt, ist die Steigung unendlich, also delta t = 0.
Nur bei Yi zerbrech ich mir den Kopf, die Formel hab ich, wie gesagt nur t fehlt mir

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
PID Regler: Einschwingen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:21 So 19.02.2012
Autor: Infinit

Hallo Pampam,
eine einfache Antwort darauf gibt es leider nicht, da durch den D-Anteil bei einer Sprungfunktion am Eingang des Reglers ein unendlich hoher Peak entstehen würde. Sauber realisierbar ist das also in keinem Fall. Im Laplacebereich kommst Du auf eine Gleichung in [mm] p^2 [/mm].
Die Impulsantwort eines PID-Reglers der Form
[mm] K(1 + \bruch{1}{pT_N} + pT_v) [/mm] ergibt im Zeitbereich
[mm] x_a (t) = K(x_e(t) + \bruch{1}{T_N} \int x_e (t) \, dt + T_V \bruch{dx_e(t)}{dt} [/mm]
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                
Bezug
PID Regler: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:45 So 19.02.2012
Autor: pampam

Aber wenn ich y für den I Teil berechnen will dann brauche ich ja t, da die Formel ja [mm] y= K_i \times e \times t [/mm]  ist. Dieses t muss doch vorher überhaupt raus zu kriegen sein, damit ich y berechnen kann.

Bezug
                        
Bezug
PID Regler: Integrieren
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:48 So 19.02.2012
Autor: Infinit

Hallo,
ja, das ist richtig und Du siehst, bei solch einer Sprungfunktion am Eingang läuft das Ausgangssignal mit wachsendem t gegen Unendlich.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
        
Bezug
PID Regler: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:06 So 19.02.2012
Autor: pampam

Das heißt, das t=0 ist. Wenn ich jetzt die Sprungantwort nur für den I-Teil Zeichnen möchte (also eine Rampe), wo her weiß ich dann wie steil ich die Rampe zeichnen muss, bzw. woher weiß ich den Wert auf der t/s - Achse. Da die t ja gegen Unendlich geht.

Bei t=1 wären das ja 45°, aber hier?

Bezug
                
Bezug
PID Regler: Steigung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:36 So 19.02.2012
Autor: Infinit

Hallo,
bei einer typischen I-Übertragungsfunktion gilt doch
[mm] x_a (t) = \int K_I xe_(t) [/mm]
und wie Du gerade selbst ausgerechnest hast, bedeutet dies bei einer Sprungfunktion am Eingang, dass der Endwert, der ja konstant ist, immer weiter aufintegriert wird, linear mit t.
Die Steigung ist nun aber gerade die Ableitung dieses obigen Ausdrucks, bei Dir ist das der Wert [mm] K_I e [/mm].
Suche Dir also im Zeitbereich zwei Zeitpunkte, die um 1 Sekunde auseinanderliegen und dann ist [mm] K_i e [/mm] gerade die Steigung Deines Ausgangssignals.
Viele Grüße,
Infinit