Aufgabe | Leistungen in RC-Schaltungen
Wie groß muss die Kapazität eines Kondensators im 230 V/50 Hz Netz sein, damit er eine Blindleistung von 1 kvar besitz? |
Ich komme einfach nicht drauf, ob es Reichen- oder Parallelschaltung ist. Und bin mir auch nicht sicher ob 230V=U ist oder Uc ist?
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 17:41 Sa 17.04.2010 | Autor: | Infinit |
Hallo playa111,
Du hast hier nur ein Bauelement, nämlich den Kondensator und für dessen Blindleistung gilt
$$ [mm] Q_C [/mm] = [mm] U^2 [/mm] 2 [mm] \pi [/mm] f C $$
Das kannst Du nach der gesuchten Kapazität auflösen.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 19:14 Sa 17.04.2010 | Autor: | playa111 |
Bist du dir da ganz sicher?
Dann habe ich ja 16,6teraF. Das kann doch nicht sein oder?
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 09:36 So 18.04.2010 | Autor: | Infinit |
Also ich komme auf 60 Microfarad und solche Kondensatoren gibt es durchaus.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 14:22 Mo 19.04.2010 | Autor: | playa111 |
Hat sich erledigt. Habe kleinen Formelumstellungsfehler gemacht. Aber vielen dank.
|
|
|
|