Moin Zusammen,
habe mal eine Frage. UNd zwar handelt es sich um ein Pultdach. Das Rahmetragwerk ( das eigentliche Dach ) steht auf 2 Stützen. Das Rahmentragwerk besteht aus 4 Aluminiumprofilen, welche an den Ecken jeweils verschraubt sind.
Laut Din 1990 , kann man die Eckverbindungen als Gelenk annehmen. Darf ich das hier machen, also überträgt die Schraubenverbindung keine Momente? Die Stützen sind im Fundament einbetoniert.
Danke für die Antworten.
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 16:15 Mi 25.05.2011 | Autor: | Loddar |
Hallo PingPong!
Ohne Skizze kann ich mir leider momentan nicht wirklich vorstellen, was Du meinst.
Selbstverständlich können Schrauben (mehrere als Gesamtes) auch Biegemomente übertragen (vergleiche z.B. mit biegesteifen Stirnplattenstößen).
Aber wie gesagt: bitte eine Skizze liefern, damit beide Seiten wissen, wovon sie reden.
Gruß
Loddar
|
|
|
|