Wird Drillbewehrung auch bei punktgestützten Platten angeordnet?
Genau genommen geht es um punktgestützte Platten (h=22cm) eines 2-geschossigen Anbaus, die mit Hilfe eines Finite-Elemente-Programms bemessen wurden.
Habe nun in die untere Bewehrungslage Q-Matten angeordnet und in die obere Bewehrungslage Stabstahl.
Die Durchstanzbewehrung habe ich mit Hilfe von Zulagen über den Stützen abgedeckt und die freien Ränder der Platte mit Steckbügeln eingefasst.
Weiß jetzt allerdings nicht, wie das mit der Drillbewehrung aussieht?
Hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann.
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 03:20 So 12.09.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo sternchen,
!!
Bei einer klassischen Flachdecke (also ausschließlich punktförmige Lagerung) ist an den Rändern keine Einspannung der Decken vorhanden, so dass auch keine Drillmomente auftreten [mm]\Rightarrow[/mm] keine Drillbewehrung erforderlich.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Hallo Loddar,
vielen vielen Dank für die schnelle Antwort:)
Allerdings habe ich vergessen zu erwähnen, dass es sich hier nicht ganz um eine konventionelle Flachdecke handelt.
Sie besitzt an einigen Stellen Unterzüge( nur über den Fensteröffnungen, aber nicht über den Wänden am Rand).
Und jetzt??
Lg, Sternchen
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 14:51 So 12.09.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Sternchen!
So ganz habe ich die Anordnung / das System jetzt nicht verstanden.
Jedenfalls halte ich Drillbewehrung nur an linienförmig gestützen Eckbereichen für notwendig.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Sooorry,ich versuche es nochmal besser zuerklären :D
Also,die Berechnung und die Bewehrungsführung sollen nur für einen Teilbereich erfolgen.
Dieser Teilbereich der Flachdecke ist quadratisch, ist auf Stützen aufgelagert und besitzt zusätzlich zu den Randstützen in der Außenfassade auch einige kurze Wandabschnitte mit Fensteröffnungen.
Nür über diesen Fensteröffnungen ist der Unterzug( keine Unterzüge innerhalb der Feld- und Gurtstreifen und auch kein Unterzug auf den Wänden (ohne Fensteröffnungen)in der Außenfassade)
..., dass heißt die quadratische Teildecke wird teilweise mit Unterzügen " umrandet".
Hoffe, du kannst dir das jetzt einigermaßen vorstellen :)
Also nochmal zu der Frage:
Wie sieht das jetzt mit der Drillbewehrung aus?
Reichen vielleicht auch Steckbügel und Anschlussbewehrun(L-Stahlform)aus?
Wäre super nett, wenn du mir nochmal helfen könntest.
Lg, Sternchen
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 16:58 So 12.09.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Sternchen!
Wie ich bereits sagt: Drillbewehrung würde ich dann auch nur in den Eckbereichen, welche durch Wandabschnitte gestützt sind, anordnen.
Gruß