(Frage) beantwortet | Datum: | 10:16 Mi 30.12.2009 | Autor: | hamma |
Hallo, ich möchte gerne wissen, woran man erkennt ob eine resultierende Blindleistung kapazitiv oder induktiv ist?
Gruß Markus
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 07:29 Do 31.12.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Markus,
> Hallo, ich möchte gerne wissen, woran man erkennt ob eine
> resultierende Blindleistung kapazitiv oder induktiv ist?
> Gruß Markus
Beträgt die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung 90°, z.B. bei einer Induktivität oder bei einer Kapazität, so werden die positiven Flächenteile der Leistungskurve gleich groß wie die negativen. Die Wirkleistung P ist dann null und es tritt nur Blindleistung auf.
Beim kapazitiven Blindwiderstand eilt der Sinusstrom der Sinusspannung um 90° voraus.
Ist der induktive Blindwiderstand größer als der kapazitive Blindwiderstand, so wirkt die Schaltung induktiv. Ist der kapazitive Blindwiderstand größer als der induktive Blindwiderstand, so wirkt die Schaltung vorwiegend kapazitiv.
Viele Grüße
Josef
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 10:19 Sa 02.01.2010 | Autor: | hamma |
Ok, Jetzt ist es mir klar. Danke für die Antwort.
Gruß Markus
|
|
|
|