Sanierung Keller < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 20:08 Fr 22.01.2010 | Autor: | tiia |
Aufgabe ist eine Detailzeichnung zur Sanierung des Gebäudes anzufertigen, in der die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen deutlich werden.
Das Gebäude ist ein gründerzeitliches Reihenhaus. Die Nachbargebäude stammen aus der selben Zeit. Im Keller soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Der Keller im angrenzenden Gebäude ist vermutlich nicht beheizt, es sind keine näheren Angaben dazu gemacht. Dabei ist offensichtlich eine Salz- und Feuchtebelastung vorhanden. (In der Vorlesung gab es ein Foto von der Trennwand zum Nachbargebäude, wo das Schadensbild ca. 1m hoch ging.)
Der Boden wird komplett erneuert (d.h. bis aufs Erdreich).
Ichsoll nun ein Detail zeichnen, das den Schnitt durch die Gebäudetrennwand darstellt.
Zunächsteinmal wird (Vorzugslösung aus der Vorlesung) die Wand horizontal durch ein Injektageverfahren abgedichtet. Weiterhin gehörte zu der Vorzugslösung auch das angebrachte Sanierputzsystem.
Mein Problem ist nun, dass dadurch dass ja das Nachbargebäude unbeheizt ist und der Raum hier ein Schlafzimmer werden soll eigentlich eine Wärmedämmung angebracht werden müsste oder nicht?
Innendämmungen sollten aber immernoch eine Dampfsperre haben, was mit dem Sanierputzsystem nicht wirklich vereinbar ist, weil da ja wichtig ist, dass das System diffusionsoffen ist.
Eine vertikale Abdichtung brauche ich nicht, da ja eigentlich keine Feuchtigkeit anfallen sollte, da das andere Gebäude auch unterkellert ist. Oder liege ich hier falsch?
Mein Problem ist wie gesagt, dass ich vom Gefühl her da eine Innendämmung (Außen geht ja nicht) anordnenwürde was sich aber aus obengenannten Gründen mit dem Sanierputzsystem nicht ganz verträgt.
Oder brauche ich schlichtweg keine Wärmedämmung an der Gebäudetrennwand?
Link zu den Unterlagen, für denjenigen der will: Unterlagen zum Gebäude
Danke schonmal für die Hilfe. (Ich hoffe der Text oben ist noch verständlich..)
tiia
Meine bisherige Zeichnung ohne Dämmung
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 01:46 Sa 23.01.2010 | Autor: | tiia |
Habe jetzt mal versucht zu berechnen, ob evtl. die Wand ohne Dämmung reicht - sofern die Berechnung stimmt und ich die so machen darf, würde das sogar funktionieren.
Aber zur Sicherheit hier einmal die Berechnung/Annahmen:
Wandaufbau zum nächsten unbeheizten Kellerraum (Putz habe ich hier mal weggelassen)
24cm Mauerwerk [mm] $\lambda=2,3$
[/mm]
2cm Luftschicht $R=0,16$
24cm Mauerwerk [mm] $\lambda=2,3$
[/mm]
[mm] $R_{si}=0,13$
[/mm]
[mm] $R_{se}=0,13$ [/mm] (dauerhaft unbeheizter Raum)
Daraus ergibt sich ein U-Wert von $1,59$
Innentemperatur: [mm] $20\mathring{\;}C$
[/mm]
Temepratur unbeheizter Keller: [mm] $5\mathring{\;}C$
[/mm]
Wärmestromdichte [mm] $q=U*(\Theta_i-\Theta_e)=\bruch{(20K-5K)W}{1,5m^2K}=9,43\bruch{W}{m^2}$
[/mm]
Oberflächentemepratur der Wand:
[mm] $x=20\mathring{\;}C-(9,43\bruch{W}{m^2})*0,13\bruch{m^2K}{W}=18,77\mathring{\;}C$
[/mm]
Taupunkttemperatur bei [mm] $20\mathring{\;}C$ [/mm] und 50% rel. Luftfeuchte: [mm] $9,3\mathring{\;}C [/mm] < [mm] 18,77\mathring{\;}C$ [/mm] - Bedingung erfüllt
hygienisches Kriterium: Differenz zwischen Oberflächentemperatur und Innenraumtemperatur - erfüllt
Kann das so stimmen? Oder vertue ich mich da?
|
|
|
|
|