matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenBauingenieurwesenSpannungsnachweis DIN 18800
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Bauingenieurwesen" - Spannungsnachweis DIN 18800
Spannungsnachweis DIN 18800 < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spannungsnachweis DIN 18800: Zweigelenkrahmen
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 13:01 Sa 29.05.2010
Autor: MKS

Hallo,

Ich soll nach Din 18800 einen Nachweis für einen Stahlgelenkrahmen am Riegel machen.

Ich will nur wissen, ob mein Gedankengang richtig ist:

Es handelt sich um einen IPE330 Stahl S235, der eine Normalkraft und ein Moment erfährt.

Zunächst muss ich doch fy,k=235N/mm² um den sicherheitswert reduzieren. nach 18800 also 235:1,1 =213,64N/mm²

dann ermittle ich durch das vorhandene Schnitt-Moment ein Moment mit sicherheitbeiwert. Hier Mmax*1,35=Md

zusätzlich kommt noch die Normalkraft N aus dem Schnitt hinzu, dass dann letztlich rauskommt.: sigma= N/A [mm] \pm [/mm] Md/W

für die auslastung rechne ich dann noch: eta= errechnetes sigma/fy,d

ich denke, dass irgendwo drt ein fehler sein muss, da mir mein statik-programm eine andere spannung ausrechnet. - kann natürlich auch sein, dass mein prog. das nicht nach 18800 ermittelt, oder?

lg
m

        
Bezug
Spannungsnachweis DIN 18800: veränderliche Einwirkung?
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:42 Sa 29.05.2010
Autor: Loddar

Hallo MKS!


Zwei Fragen:

1. Hast Du die Normalkraft auch mit korrektem Vorzeichen angesetzt?

2. Ist die Momentenbeanspruchung nur aus ständigen Einwirkungen?
Sollte hier auch ein Anteil aus veränderlichen Einwirkungen vorliegen, lautet der entsprechende Teilsicherheitsbeiwert [mm] $\gamma_F [/mm] \ = \ 1{,}50$


Ansonsten poste doch mal bitte Deine Ergebnisse und die des Programms.


Gruß
Loddar


Bezug
        
Bezug
Spannungsnachweis DIN 18800: Unterschiedliche Ergebnisse
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:50 Mo 31.05.2010
Autor: sg100

Wenn dein prog. eine geringere spannuing auswirft, kann es sein , dass es mit Wy,pl rechnet. Kann es aber nicht 100% sagen da ich nicht weis mit welchem Widerstandsmoment du gerechnet hast.

gruß
sg100