Stahlbau-Trägerbemessung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Hallo zusammen....
Ich hoff mir kann jemand weiter helfen...
Und zwar sollen wir für einen Stahlträger den Spannungsverlauf berechnen und darstellen.
Nun steht in der Aufgabe My...
Muss ich nun für die Berechnung nicht noch nen Teilsicherheitsbeiwert mit einbeziehen ?? So dass ich dann
MyED habe ??
Sonst wirkt keine weitere Last oder sonstiges auf den Träger ein...
Wenn ich doch My mit gf (Teilsicherheitsbeiwert) vergrößern muss, wo finde ich den Wert???
Gruß Daniel
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 18:01 Fr 11.11.2011 | Autor: | Loddar |
Hallo Daniel!
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig klären, ob der gegebene Wert mit oder oder ohne Teilsicherheitsbeiwert [mm] $\gamma_F$ [/mm] ist.
Wenn es rein um den Spannungsverlauf geht, würde ich auf eher "mit" tendieren (im Sinne der Aufgabenstellung).
Ansonsten gilt gemäß DIN 1055 bzw. DIN 18800 (bzw. bald DIN EN 1993-1-1):
- ständige Einwirkung: [mm] $\gamma_F [/mm] \ = \ 1{,}35$
- veränderliche Einwirkung: [mm] $\gamma_F [/mm] \ = \ 1{,}5$
Gruß
Loddar
|
|
|
|