Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Bewehrungsführung 2-achsig gespannter Decken.
Wie in der Skizze dargestellt würde ich gerne die untere Lage der Bewehrung wie dargestellt verlegen. Bemessen habe ich sowieso 2-achsig und der Bewehrungsgehalt ist bei einer Q 188 A in beide Richtungen gleich bzw. 1,88 cm²/m. Kann mann das so machen oder wird die lange Seite der Matte trotzdem in die kürzere Richtung verlegt? Also die dargestellten Matten um 90° gedreht?
[Dateianhang nicht öffentlich]
Kann mann bei der Randbewehrung oder Einspannbewehrung auch eine R Matte verlegen und dabei das As der Verteilerstäbe ausnutzen, wenn das ausreichend ist oder würde mann da eine Q - Matte verlegen bzw. die Matten die entsprechend auf 1/4 der Feldlänge kürzen?
Falls ich mich unverständlich ausgedrückt haben sollte, würde ich auch noch eine Skizze nachreichen.
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG Hannelore
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 12:27 Di 15.06.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
Sofern die entsprechenden Verankerungslängen eingehalten sind, kannst Du Q- und R-Matten beliebig kombinieren, wenn damit auch die entsprechenden Querschnittswerte erreicht werden.
Gruß
Loddar
|
|
|
|