Störgröße Außentemperatur < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Aufgabe | Es geht um einen Raum mit Heizung. Bedingt durch Fremdwäremeinfall kühlt ein Raum bei geschlossenem Stellventil (an der Heizung) und der Außlegungsaußentemperatur von -14°C auf nur -5°C ab.
Bei vollständig geöffneten Ventil stellt sich bei dieser Außentemperatur eine Raumtemperatur von 25°C ein.
a) Gesucht ist Kpz |
Den Lösungsweg habe ich, aber ich glaube er ist falsch.
Der Autor sagt, die Regelgröße Innentemperatur ändert sich um 30°C, was man ja einfach ablesen kann.
Nun sagt er, die Außentemperatur ändert sich zwischen -14°C und 20°C, wobei er die 20°C "annimmt" mit der Begründung, man "heize ja nicht bei über 20°C".
Daraus "berechnet" er dann die Störgrößenänderung (-14°)-20°=-34°C
Dann rechnet er mit der üblichen Formel: Kpz=(delta x) / (delta z)
Meine Frage ist nun:
1)
Der Störgrößenübertragungsbeiwert ist doch eine Kenngröße der Strecke, so wie ich das verstanden habe. Wie kann denn eine Eigenschaft der Strecke davon abhängen, welche Temperatur ich "wähle" ???
Die Leistung meines Autos (Eigenschaft des Autos) ändert sich ja auch nicht, wenn ich Gegenwind habe, sondern nur die Geschwindigkeit (Eigenschaft des ganzen Systems).
2)
Ich kann meine Zweifel auch so begründen:
Wenn in der Aufgabenstellung doch kein ermittelter Meßwert bei einer Änderung der Außentempertur vorkommt, wie will ich dann wissen, wie sich die "Regelgröße Innentemperatur" bei einer Änderung der "Störgröße Außentempertur" verändert???
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 11:49 Fr 01.06.2012 | Autor: | mmhkt |
Guten Morgen,
vielleicht findest Du in diesem Forum fachlichen Rat.
Da tummeln sich weit mehr Fachleute.
Schönen Gruß
mmhkt
|
|
|
|