Störgrößenaufschaltung < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 13:48 Mo 02.11.2009 | Autor: | germ |
Ich habe eine FlüssigkeitskKonzentrationsregelung, der Zulauf wird über ein Ventil(wird über einen Stellantrieb geschalten) geregelt und fließt in einen Behälter. Am Auslauf befindet sich der Sensor.
Der gegebene Regelkreis regelt die Konzentration. Jetzt soll aber ein Störungssprung von Q=1l/s simuliert werden.
Blockschaltbild:
Soll->PI->Stellantrieb->Behälter->Messung-|->Ist
| |
|-----------------Messwerterfassung<-|
Die Frage ist, wo schalte ich nun die Störgröße auf?
Ich hätte gesagt nach dem Stellantrieb.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:30 Di 03.11.2009 | Autor: | Infinit |
Hallo germ,
ja, das ist der richtige Ort, um die Störgrößenauswirkung durch die Regelung wieder zu beseitigen.
Viele Grüße,
Infinit
|
|
|
|