matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Mathe
  Status Schulmathe
    Status Primarstufe
    Status Mathe Klassen 5-7
    Status Mathe Klassen 8-10
    Status Oberstufenmathe
    Status Mathe-Wettbewerbe
    Status Sonstiges
  Status Hochschulmathe
    Status Uni-Analysis
    Status Uni-Lin. Algebra
    Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Diskrete Mathematik
    Status Fachdidaktik
    Status Finanz+Versicherung
    Status Logik+Mengenlehre
    Status Numerik
    Status Uni-Stochastik
    Status Topologie+Geometrie
    Status Uni-Sonstiges
  Status Mathe-Vorkurse
    Status Organisatorisches
    Status Schule
    Status Universität
  Status Mathe-Software
    Status Derive
    Status DynaGeo
    Status FunkyPlot
    Status GeoGebra
    Status LaTeX
    Status Maple
    Status MathCad
    Status Mathematica
    Status Matlab
    Status Maxima
    Status MuPad
    Status Taschenrechner

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenRegelungstechnikStromregler / Kaskadenregelung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Geschichte • Erdkunde • Sozialwissenschaften • Politik/Wirtschaft
Forum "Regelungstechnik" - Stromregler / Kaskadenregelung
Stromregler / Kaskadenregelung < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stromregler / Kaskadenregelung: Aufgabe / Lösungsansatzsuche
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:43 Mi 19.10.2011
Autor: dreiundzwanzig

Aufgabe
Für die gezeichnete Drehzahl-Strom-Regeluung sollen die Regler ausgelegt werden.
1. Bestimmten Sie [mm] K_1 [/mm] und [mm] K_5 [/mm] aus den Angaben zu den Betriebspunkten
2. Bestimmten Sie den Stromregler [mm] (K_3 [/mm] und T_n3) so, dass die Zeitkonstante der Induktivität [mm] T_4 [/mm] kompensiert wird, und der Stromregelkreis aperiodisch gedämpft ist. (Hinweis zur Berechnung von "Hand": verlegen Sie den Eingang [mm] u_q [/mm] (aus [mm] K_7) [/mm] vor auf den Summationspunkt [mm] u_i [/mm]
3. Legen Sie den Drehzahlregler [mm] (K_2 [/mm] und T_n2) nach dem symmetrischen Optimum so aus, dass der Phasenrand 45° wird.

Hallo zusammen,

ich beschäftige mich momentan mit folgender Aufgabe:
http://666kb.com/i/bxxjoihguvy46baiq.jpg

Aktuell hänge ich an Aufgabenteil 2 fest. Und zwar schließe ich aus der Aufgabenstellung, dass der (geschlossene) Stromregelkreis PT2-Verhalten aufweisen sollte.

Betrachte ich den Stromregelkreis isoliert und Stelle die Übertragungsfunktion für den geschlossenen Kreis auf, erhalte ich folgende Übertragungsfunktion:
http://666kb.com/i/bxxjw5ybz4ltwwmwy.png

Diese spricht allerdings gegen PT-2 Verhalten.

Darum bin ich auf der Suche nach Hinweisen, wo mein Denkfehler bzw. falscher Ansatz liegt und wäre für jeden Tip dankbar.

Beste Grüße


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Übertragungsfunktion?
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:53 Fr 21.10.2011
Autor: metalschulze

Hallo dreiundzwanzig,

> Für die gezeichnete Drehzahl-Strom-Regeluung sollen die
> Regler ausgelegt werden.
>  1. Bestimmten Sie [mm]K_1[/mm] und [mm]K_5[/mm] aus den Angaben zu den
> Betriebspunkten
>  2. Bestimmten Sie den Stromregler [mm](K_3[/mm] und T_n3) so, dass
> die Zeitkonstante der Induktivität [mm]T_4[/mm] kompensiert wird,
> und der Stromregelkreis aperiodisch gedämpft ist. (Hinweis
> zur Berechnung von "Hand": verlegen Sie den Eingang [mm]u_q[/mm]
> (aus [mm]K_7)[/mm] vor auf den Summationspunkt [mm]u_i[/mm]

> Aktuell hänge ich an Aufgabenteil 2 fest. Und zwar
> schließe ich aus der Aufgabenstellung, dass der
> (geschlossene) Stromregelkreis PT2-Verhalten aufweisen
> sollte.

würde ich erst mal auch so interpretieren.

>  
> Betrachte ich den Stromregelkreis isoliert und Stelle die
> Übertragungsfunktion für den geschlossenen Kreis auf,
> erhalte ich folgende Übertragungsfunktion:
>  http://666kb.com/i/bxxjw5ybz4ltwwmwy.png

hmm, wenn ich den geschlossenen Kreis bilde, erhalte ich ein PT2 Glied, wahrscheinlich liegt der Fehler daher im aufstellen der Ü-Funktion. Da wir hier aber i.A. nicht vorrechnen, solltest du vielleicht mal den Lösungsweg dahin posten, dann kann man sehen wo sich evtl. ein Fehler eingeschlichen hat...

Stell dir die prinzipiellen Ü-Funktionen der einzelnen [mm] K_i [/mm] Glieder mal auf z.B. K3 = [mm] \frac{K3}{T_n3*s} [/mm] usw. und dann bilde noch mal die Ü-Funktion des geschlossenen Kreises, da sollte ein PT2 Glied rauskommen...

> Beste Grüße

beste Grüße zurück, Christian

Bezug
                
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Lösungsansatz -> wo falsch?
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:15 Fr 21.10.2011
Autor: dreiundzwanzig

Hi Christian,

vielen Dank für deine Mühe.

Ich habe meinen bisherigen Rechenweg bereits mehrfach nachvollzogen, stolpere aber nie über meinen Fehler.

Hier der Link dazu:
http://666kb.com/i/by0fe1c9gzpzgb519.gif



Wo mache ich etwas falsch?


(Editiert 21.10.11: 21:51 -> Tippfehler im Lösungsansatz ausgebessert)

Bezug
                        
Bezug
Stromregler / Kaskadenregelung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:20 So 23.10.2011
Autor: metalschulze

Hallo nochmal,

> Ich habe meinen bisherigen Rechenweg bereits mehrfach
> nachvollzogen, stolpere aber nie über meinen Fehler.
>  
> Hier der Link dazu:
>  http://666kb.com/i/by0fe1c9gzpzgb519.gif

Es ist natürlich schwierig zu korrigieren, wenn der Lösungsweg nur als externe Grafik vorliegt, besser wäre es, du würdest das hier eintippern (ich weiß, das ist erst mal etwas schwierig).

Zur Aufgabe: wieso beinhaltet dein [mm] F_0 [/mm] einen Term [mm] (1+T_{n3}s) [/mm] ? Wo kommt der her? [mm] F_0 [/mm] ist Strecke [mm] \* [/mm] Regler, also [mm] \frac{K_3}{T_{n3}s}*\frac{K_4}{1+T_4s}, [/mm] offene Kette vom Sollwert [mm] u_s [/mm] zum Ausgang i
Der ganze Rest taucht erst in der Rückkopplung auf. Da stecken dann wiederum [mm] K_5, \frac{K_6}{s}, K_7, K_8 [/mm] und [mm] \frac{T_{n3}s}{K_3} [/mm]   drin. Wenn du das ganze zusammensetzt, ausmuliplizierst usw. ergibt sich da ein PT2 Verhalten.

Gruß Christian

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.matheraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]