Transformator < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) überfällig | Datum: | 20:38 Sa 01.07.2006 | Autor: | FFJaro |
Aufgabe | Berechnung und Angabe der Daten des Kurzschluss-ESBs.
|
Hi, bin im Grundstudium Elektrotechnik 3. Semester.
Habe Labor in ETechnik belegt.
Der (letzte)Versuch geht über Transformatoren.
Brauche noch den zugehörigen Laborbericht zum Bestehen des Labors.
Habe Trafo durchgemessen zur Bestimmung der ESB Daten mit Kurzschluss- und Leerlaufmessung.
Alle Berechnungen für das ESB sind richtig bis auf ein Teil:
Bei der Streuinduktivität bekomme ich einen imaginäres X heraus.
DIe Formel Lautet ja X= [mm] \wurzel{Z^2-R^2}.
[/mm]
Da bei meiner Messung das R größer ist als Z wird X imaginär.
Mein Prof meinte jetzt das das so nicht richtig sei und ich ihm den richtigen Wert ohne imaginärteil liefern soll.
Zudem meinte er dass das wohl ein Messfehler sein wird und man das über den idealen Trafo herleiten kann oder über eine Grenzbetrachtung. Mehr hat er nicht herausgerückt.
Leider komme ich so nicht weiter.
Hat vielleicht von euch einer eine Idee um ein richtiges X herauszubekommen damit ich den Bericht endlich ohne Fehler abgeben kann und das Labor bestehe.
Es liegt wirklich nur an dieser einen Aufgabe.
Andere Studenten haben den Versuch natürlich auch gemacht aber die haben immer ein reelles Ergebnis raus weil bei ihnen R natürlich größer ist als Z.
Hier noch einige Formeln die mir zur verfügung stehen:
Für Kurzschlussmessung:
Z=U/I
[mm] R=P/I^2
[/mm]
X= [mm] \wurzel{Z^2-R^2}
[/mm]
Eingestellt wurde der Nennstrom I und gemessen wurde U (Kurzschlussspannung) und P (Kurzschlussverluste)
Meine Werte aus der Messung:
U= 9,89 V
I= 0,77 A
P= 7,9 W
Vielen Dank
ich hoffe hier hat jemand mehr Plan als ich.
FFJaro
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 21:20 Fr 07.07.2006 | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|