Aufgabe | Berechnen Sie für einen 21-/400-kV-Blocktransformator eines Kraftwerkes mit einer
Bemessungsscheinleistung von Sr = 500 MVA das Übersetzungsverhältnis ü und die
Ströme auf der Primär- und auf der Sekundärseite bei Belastung mit Sr ! |
Ich habe eine Frage zur Bildung des Übersetzungsverhältnisses: Mein Lösungsansatz war: ü=Generatorspannung durch Hochspannung
wäre dann ü = 21kV/400kV. In der Lösung steht aber, dass ü der Kehrwert ist! Warum bildet man ü nicht nach meinem Ansatz?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
lg
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 18:45 Di 04.01.2011 | Autor: | Infinit |
Hallo SumSum,
das ist eine Definitionssache. Ich kenne es, und das stimmt auch mit Deiner Lösung überein, als Verhältnis der Spannungen von Sekundärseite zu Primärseite. Die Sekundärseite ist die Seite, die am Netz hängt.